본문

광속법에 의한 계산식

            N * F * U
E = 
-----------------------

             A * D

 

             N * F * U * M
-------------------------------
                     A




: 평균 조도 ( lx)

A : 실의 면적 ( m2)

: 감광보상율

: 유지율 (감광보상율의 역수)

N: 램프의 본수

: 램프 1개당의 광속 (lm)

: 조명율 (%)

 

실지수 결정법

                  X * Y
실지수 = ------------------
                H ( X + Y )


X : 실의 가로 (m)

Y : 실의 세로 (m)

H : 광원의 높이 (작업면)

 

기호
A
 
C
D
E
F
G
H
I
J
실지수
5.0
4.0
3.0
2.5
2.0
1.5
1.25
1.0
0.8
0.6
범위

4.5 이상

4.5~3.5
3.5~2.75
2.75~2.25
2.25~1.75
1.75~1.38
1.38~1.12
1.12~0.9
0.9~0.7
0.7 이하

 


천정 벽면의 반사율의 결정법

천정 벽면의 도배백회
백창지
백타일
백페인트
백벽지
종이 미닫이
백 커텐
목재
벽담색 페인트
담색칠
석면스래트

콘크리트
목재(황색바니시칠)
연분홍색페인트


 

유리창
색커텐
토벽
적색벽돌
암색페인트
 
반사율
75%
50%
30%
10%

 

 

조명율 , 감광보상율

조명기구

기구의 최대간격

감광
보상율(D)
반사율
천정
0.75
0.50
0.30
0.5
0.3
0.1
0.5
0.3
0.1
0.3
0.1
실지수
조 명 율 ( % )

간접조명

백열등 하부 금속 반사갓(상부로 개방)

1.2 H

양 1.5

중 1.7

부 2.0

J
I
H
G
F
E
D
C
B
A
16
20
23
26
29
32
36
38
42
44
13
16
20
23
26
29
32
35
39
41
11
15
17
20
22
26
30
32
36
39
12
15
17
20
22
24
26
28
30
33
10
13
14
17
19
21
24
25
29
30
08
11
13
15
17
19
22
24
27
29
06
08
10
11
12
13
15
16
18
19
05
07
08
10
11
12
14
15
17
18

반간접조명

백열등 하부 유백유리 반사갓(상부로 개방)

1.2H

양 1.4

중 1.5

부 1.7

J
I
H
G
F
E
D
C
B
A
18
22
26
29
32
35
39
42
46
48
14
19
22
25
28
32
35
38
42
44
12
17
19
22
25
29
32
35
39
42
14
17
20
22
24
27
29
31
34
36
11
15
17
19
21
24
26
28
31
33
09
13
15
17
19
21
24
27
29
31
08
10
12
14
15
17
19
20
22
23
07
09
10
12
14
15
18
19
21
22

전면확산조명

백열등 유리글로버

1.2H

양 1.3

중 1.4

부 1.5

J
I
H
G
F
E
D
C
B
A
24
29
33
37
40
45
48
51
55
57
19
25
28
32
36
40
43
46
50
53
16
22
26
29
31
36
39
42
47
49
22
27
30
33
36
40
43
45
49
51
18
23
26
29
32
36
39
41
45
47
15
20
24
26
29
33
36
38
42
44
16
21
24
26
29
32
34
37
40
41
14
19
21
24
26
29
33
34
38
40

 

조명기구

기구의 최대간격

감광
보상율(D)
반사율
천정
0.75
0.50
0.30
0.5
0.3
0.1
0.5
0.3
0.1
0.3
0.1
실지수
조 명 율 ( % )

반간접조명

백열등 하부 개방 유리 반사갓

H

양 1.3

중 1.4

부 1.5

J
I
H
G
F
E
D
C
B
A
26
33
36
40
43
47
51
54
57
59
22
28
32
36
39
44
47
49
53
55
19
28
30
33
35
40
43
45
50
52
24
30
33
36
39
43
46
48
51
53
21
26
30
33
35
39
42
44
47
49
18
24
28
30
33
36
40
42
45
47
19
25
28
30
33
36
39
42
43
47
17
23
26
29
31
34
37
38
41
43

직접조명

백열등 하부 개방 금속 반사갓

1.3H

양 1.3

중 1.5

부 1.8

J
I
H
G
F
E
D
C
B
A
34
43
47
50
52
58
62
64
67
68
29
38
43
47
50
55
58
61
64
66
26
35
40
44
47
52
56
58
62
64
34
42
46
49
51
57
60
62
65
66
29
37
43
46
49
54
59
60
63
64
26
35
40
43
46
51
56
58
61
63
29
37
42
45
48
53
57
59
62
63
26
34
40
43
46
51
56
58
60
63

직접조명

백열등 다운라이트 하면 카바

0.9H

양 1.4

중 1.7

부 2.0

J
I
H
G
F
E
D
C
B
A
32
39
42
45
48
50
54
55
56
58
29
37
40
44
46
49
51
53
54
55
27
35
39
42
44
47
50
51
54
54
32
39
41
44
46
49
52
54
55
56
29
36
40
43
44
48
51
52
53
54
27
35
38
41
43
46
49
51
52
53
29
36
40
42
44
47
50
51
52
54
27
34
38
41
43
48
49
50
52
52

 

조명기구

기구의 최대간격

감광
보상율(D)
반사율
천정
0.75
0.50
0.30
0.5
0.3
0.1
0.5
0.3
0.1
0.3
0.1
실지수
조 명 율 ( % )

FL 40W /1

형광등 직부등 (반사갓 없음)

기구 효율 86%

1.5H

양 1.3

중 1.5

부 1.8

J
I
H
G
F
E
D
C
B
A
27
34
38
42
46
51
55
58
63
65
22
29
33
37
41
46
50
53
57
60
18
25
29
33
36
41
45
48
53
56
26
32
36
39
42
47
51
53
57
60
21
28
31
35
38
43
47
49
53
55
18
24
28
30
33
36
40
42
45
47
20
26
31
33
36
40
44
46